lostfalling 2019-01-03 08:25 采纳率: 50%
浏览 876
已采纳

VB 控制台达PLC Y0点的on off

strt = "0105" & "0500" & "FF00"
strs = ":" & strt & LrcCheck(strt) & vbCrLf
MSComm1.Output = strs
用VB发送 "0105" & "0500" & "FF00"指令,控制台达PLC的Y0点的on off,当PLC运行不能控制,但停止时却可以,这是怎么回事?求大神图片说明图片说明

  • 写回答

1条回答

  • qq_29749429 2019-01-03 00:45
    关注

    运行时PLC通过X0控制Y0的输出状态,上位机发送的指令在PLC指令周期内又被刷新了,所以不执行,停止后Y0的状态不再被PLC刷新,所以可以执行。